电力电容器的作用

(1)串联电容器的作用

1) 提高线路最后电压。串接在线路中的电容器 ,使用其容抗xc赔偿线路的感抗xl ,使线路的电压下降镌汰 ,从而提高线路最后(受电端)的电压 ,一样平常可将线路最后电压.大可提高10%~20%。

2) 降低受电端电压波动。当线路受电端接有转变很大的攻击负荷(如电弧炉、电焊机、电气轨道等)时 ,串联电容器能消除电压的强烈波动。这是由于串联电容器在线路中对电压下降的赔偿作用是随通过电容器的负荷而转变的 ,具有随负荷的转变而瞬时调理的性能 ,能自动维持负荷端(受电端)的电压值。

3) 提高线路输电能力。由于线路串入了电容器的赔偿电抗xc ,线路的电压下降和功率消耗镌汰 ,响应地提高了线路的运送容量。

4) 改善了系统潮流漫衍。在闭合网络中的某些线路上串接一些电容器 ,部分地改变了线路电抗 ,使电流按指定的线路流动 ,以抵达功率经济漫衍的目的。

5) 提高系统的稳固性。线路串入电容器后 ,提高了线路的输电能力 ,这自己就提高了系统的静稳固。当线路故障被部分切除时(如双回路被切除一回、但回路单相接地切除一相) ,系统等效电抗急剧增添 ,此时 ,将串联电容器举行强行赔偿 ,即短时强行改变电容器串、并联数目 ,暂时增添容抗xc ,使系统总的等效电抗镌汰 ,提高了运送的极限功率(Pmax=U1U2/xl-xc) ,从而提高系统的动稳固。

(2)并联电容器的作用

并联电容器并联在系统的母线上 ,类似于系统母线上的一个容性负荷 ,它吸收系统的容性无功功率 ,这就相当于并联电容器向系统发出感性无功。因此 ,并联电容器能向系统提供感性无功功率 ,系统运行的功率因数 ,提高受电端母线的电压水平 ,同时 ,它镌汰了线路上感性无功的运送 ,镌汰了电压和功率消耗 ,因而提高了线路的输电能力。

陕西电力电容器

电力电容器的装置

装置赔偿电容器的情形要求如下:

1)电容器应装置在无侵蚀性气体、无蒸汽 ,没有强烈震惊、攻击、爆炸、易燃等危险的场合。电容器的防火品级不低于二级。

2)装于户外的电容器应避免日光直接照射。

3)电容器室的情形温度应知足制造厂家划定的要求 ,一样平常划定为40℃。

4)电容器室装设透风机时 ,出风口应装置在电容器组的上端。进、排风机宜在对角线位置装置。

5)电容器室可接纳自然采光 ,也可用人工照明 ,不需要装设采暖装置。

6)高压电容器室的门应向外开。

装置电容器的手艺要求如下:

1)为了节约装置面积 ,高压电容器可以分层装置于铁架上 ,但笔直安排层数应未几于三层 ,层与层之间不得装设水平层距离板 ,以包管散热优异。上、中、下三层电容器的装置位置要一致 ,..向外。

2)装置高压电容器的铁架成一排或两排安排 ,排与排之间应留有巡视检查的走道 ,走道宽度应不小于1.5m.

3)高压电容器组的铁架必需设置铁丝网遮拦 ,遮拦的网孔3~4cm2为宜。

4)高压电容器外壳之间的距离 ,一样平常不应小于10cm ;低压电容器外壳之间的距离应不小于50mm。

5)高压电容器室内 ,上下层之间的净距不应小于0.2m ;下层电容器底部与地面的距离应不小于0.3m。

6)每台电容器与母线相连的接线应接纳单独的软线 ,不要接纳硬母线毗连的方法 ,以免装置或运行历程中对瓷套管爆发应力造成漏油或损坏。

7)装置时 ,电气回路和接地部分的接触面要优异。由于电容器回路中的任何不良接触 ,均可能爆发高频振荡电弧 ,造成电容器的事情电场强度增高和发热损坏。

8)较低电压品级的电容器经串联后运行于较高电压品级网络中时 ,其各台的外壳对地之间 ,应通过加装相当于运行电压品级的绝缘子等步伐 ,使之可靠绝缘。

9)电容器经星形毗连后 ,用于高一级额定电压 ,且系中性点不接地时 ,电容器的外壳应对地绝缘。

10)电容器装置之前 ,要分派一次电容量 ,使其相间平衡 ,误差不凌驾总容量的5%。当装有继电 ;ぷ爸檬被褂χ阍诵惺逼胶獾缌魑蟛畈涣杓菁痰绫 ;ば卸缌鞯囊。

11)对个体赔偿电容器的接线应做到:对直接启动或经变阻器启动的感应电念头 ,其提高功率因数的电容可以直接与电念头的出线端子相毗连 ,两者之间不要装设开关装备或熔断器 ;对接纳星—三角启动器启动的感应式电念头 ,.好接纳三台单相电容器 ,每台电容器直接并联在每相绕组的两个端子上 ,使电容器的接线总是和绕组的接法相一致。

12)对分组赔偿低压电容器 ,应该毗连在低压分组母线电源开关的外侧 ,以避免分组母线开关断开时爆发的自激磁征象。

13)集中赔偿的低压电容器组 ,应专设开关并装在线路总开关的外侧 ,而不要装在低压母线上。